알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성 2호기 예비발전기 자동기동

  • 조회 : 2846
  • 등록일 : 2004.06.21
  • 사건명

    월성 2호기 예비발전기 자동기동

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2004-06-21

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    간이정비중

  • 상황

    월성 2호기의 예비발전기 2대가 2004년 6월 19일 11시 22분 05초에 간이정비를 위한 발전소 정지 상태에서 옥외개폐소 접지가 발생,기동용 변압기가 정지되면서 소내부하를 담당하기 위해 자동기동되었음. 자동기동된 예비발전기는 4시간 8분 동안 2호기 소내부하를 담당하였으며, 기동용변압기 기동후 수동 정지되었음

  • 원인

    옥외개폐소 접지 발생에 따른 기동용 변압기 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    김 홍우

  • 연락처

    054-779-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계